Porte SAC | Dal Forum “Porte Antincendio”
10 Marzo 2021Porte per cartongesso o per muratura? | Dal Forum “Porte Antincendio”
21 Marzo 2021Buongiorno a tutti. Riporto un quesito che forse è utile anche ad installatori-manutentori. Un professionista antincendio che ha partecipato ad un nostro corso segnala che ha richiesto una porta REI 120, ma sul certificato di omologazione fornito c’è scritto EI2 120 . Gli è sorto il dubbio se può accettarla ugualmente. Come si deve comportare? Grazie mille. Giorgia Roviaro
Porta REI significa provata secondo la vecchia (ma ancora operativa) norma italiana UNI 9723. Porta EI2 provata secondo la norma europea UNI EN 1634-1. Quindi non sono la stessa cosa, ma, secondo il decreto 21 giugno 2004, dal punto di vista operativo, sono assolutamente equivalenti.
Di conseguenza se un cliente mi chiede una porta REI 120 e io fornisco una porta EI2 120 (o viceversa) fornisco un prodotto conforme alla richiesta.